小泽玛利亚 2015-05-11 16:29:16 | 海南省 安装 | 2308查看 1回答
通风管道设备套定额问题!
风管机盘 离心风机 空调机组 油烟净化器 这些 需要套 调试 接线检查 吗?如果套 要套哪个? 能否给个 支架的经验公式 或者 经验用量? 风管中的全热交换器 怎么套?需要 调试 接线检查吗?如果套 要套哪个?静置设备里的热交换器貌似是锅炉里边的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风管机盘是两相电机不需要套用检查接线、调试定额子目。 离心风机空调机组是三相电机可以套用检查接线、微型电机或电机调试定额子目。油烟净化器是两相电机不需要套用检查接线、调试定额子目。风管中的全热交换器套用“空气加热器(冷却器)安装”定额子目,也是两相供电不需要调试接线检查。风管机盘、油烟净化器、全热交换器的接线可以套用有端子或无端子接线相应定额子目。
2015-05-12 05:06:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看