-
璀璨繁星 2015-05-12 09:11:27 | 河北省 市政 | 3282查看 3回答
大管径直埋预制保温管如何套定额?
市政热力管网 直埋预制保温管道DN1400*18,河北2012市政定额直埋预制保温管子目的最大管径是dn1200,请问是按dn1200子目乘系数吗?另外,耐高温管和普通管只需置换主材价格即可,跟安装价格无关是吗?问题补充:关于定额是否乘系数的问题,下面的回答有两种意见:1、没有定额乘系数的说法;2、可以乘系数。有没有大神明确的有理有据的告诉我,到底可不可以乘系数?为什么?如果不可以乘系数的话,如此大管径的管道安装,怎么处理?因为如果管道直径增大的话,势必增加圆周焊口长度,而定额管道安装时按照“m”计,这样,安装每米粗管道比细管道的焊口长度就增加了,不是增加了施工难度,而是增加了工作量,也不可以乘系数吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
市政热力管网 直埋预制保温管道DN1400*18,河北2012市政定额直埋预制保温管子目的最大管径是dn1200,按dn1200子目乘系数。
耐高温管和普通管只需置换主材价格即可,跟安装价格无关,是的。
2015-05-12 22:34:54
-
就套用1200的子目,定额没有乘系数的说法。施工过程中如果确实难度增大,可以找甲方协商增加费用。耐高温管和普通管只需置换主材价格即可,跟安装价格无关。因为安装费只和品种规格、安装方式有关,与特性无关。
2015-05-12 13:26:30
-
是这样的
2021-12-19 11:53:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看