建筑造价 2015-05-14 10:27:59 | 陕西省 其他专业 | 1182查看 5回答
钢筋保护层按照箍筋外侧算后的拉筋、箍筋弯钩长度问题
现在新规范要求钢筋保护层按照箍筋外侧计算,相对应的拉筋长度和箍筋长度现在应该是加多少倍的D。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按软件默认的计算就行,想具体了解的话建议翻阅图集
2015-05-16 10:54:38
-
已采纳拉筋是长度加上6.25d, 箍筋是长度加12.5d
2015-05-14 10:44:21
-
已采纳你好:看一下11G101图集。
2015-05-14 13:24:58
-
现在新规范要求钢筋保护层按照箍筋外侧计算,相对应的拉筋长度和箍筋长度现在应该是加多少倍的D。按软件默认
2015-05-14 11:33:57
-
拉筋原先要加回2d 然后再加上拉筋弯折长度11.9d*2
不加拉筋本身的直径d
但是要加拉筋弯折的弯折长度
如果拉筋是135°的 那一边加11.9d
箍筋原先要加回8d,然后再加上弯折长度11.9d*2
现在只加11.9d*2
2015-05-14 13:23:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看