• 空调水管套什么定额?管件需要单独套定额吗?

    1、空调冷热水管采用无缝钢管DN350-100的管径(焊接或法兰连接),请问套什么定额呢?管件需要单独套定额吗? 2、空调冷凝水管采用PVC管DN100-25的管径(粘接),请问套什么定额呢?管件需要单独套定额吗? 3、冷媒管采用脱氧亚磷无缝铜管DN20(氨封焊接),请问套什么定额呢?管件需要单独套定额吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、空调冷热水管采用无缝钢管DN350-100的管径(焊接或法兰连接),套安装定额给排水、采暖、燃气工程分册 室内管道 钢管(焊接),管件不需要单独套定额。

    2、空调冷凝水管采用PVC管DN100-25的管径(粘接),套安装定额给排水、采暖、燃气工程分册室内管道 承插塑料排水管(零件粘接),管件不需要单独套定额。

    3、冷媒管采用脱氧亚磷无缝铜管DN20(氨封焊接),套安装定额工业管道工程分册低压管道 铜管(氧乙炔焊),管件需要单独套定额。