438792801@qq.com 2015-05-15 08:34:45 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 713查看 5回答
钢筋连接形式的问题
拿到个工程合同要求柱钢筋采用闪光对焊,梁采用套筒连接,那钢筋形式里面要怎么设置?不管直径都要改么?问题补充:具体怎么设置希望有图给我 加分
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-05-15 09:27:34
-
可对应柱、梁设置
2015-05-15 08:38:49
-
你可能搞反了,柱应该有套筒,梁可以用闪光对焊。回复:合同这样讲也是错误的。
2015-05-15 08:41:50
-
一般小直径的不用改,有的是大于16的,有的大于14的需要修改,你在确认一下,修改即可。。
2015-05-15 08:51:03
-
你好:需要看具体设计图纸说明。
2015-05-15 09:51:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看