我在很努力 2015-05-15 15:49:42 | 广东省 安装 | 1267查看 3回答
请问室内管道安装的管件问题
深圳市定额规定:各种管道安装均已包括接头零件的安装。 请问1:这样的话卡箍式连接的管道是否还需要计算卡箍。 2:设计说明规定立管每层需设置管卡,这种需要另列出来还是已经包括了? 3:图1种红色为镀锌消防给水管,沟槽连接,请问交接处是设置弯头跟三通还是就是那个卡箍连接连接上就行了不需要设置弯头跟三通,第一次接触不懂这个,如果可以请帮忙说明一下,万分感激! 期待您的回复~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卡箍管件需要计算其数量,包括卡箍、弯头、沟槽(机械)三通、沟槽(机械)四通、异径管、盲板等,作为主材,不计算安装费;
立管每层设置管卡是指每层均需设置支架固定立管,即要计算立管的支吊架工程量;
每个消防管交接处(T型分支处)需设置沟槽三通1个,卡箍三个,拐弯处需设置沟槽弯头1个,卡箍2个,只用卡箍是不能连接管道的。
2015-05-16 09:09:58
-
各种管道安装均已包括接头零件的安装。请问1:这样的话卡箍式连接的管道是否还需要计算卡箍。定额中包含了卡箍的安装费,卡箍的材料费应该作为主材
2:设计说明规定立管每层需设置管卡,这种需要另列出来还是已经包括了?卡箍是主材
3:图1种红色为镀锌消防给水管,沟槽连接,请问交接处是设置弯头跟三通还是就是那个卡箍连接连接上就行了不需要设置弯头跟三通,设置三通
2015-05-15 16:44:38
-
你好:各地的定额有差异,主要看定额的总说明,章节说明,子目项的工作内容和子目项内的材料含量,包括什么,含了那些内容,含了的不计算,没有含的就计算,就这样简单。
2015-05-15 19:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看