kiss87581013 2013-01-30 22:57:16 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 577查看 1回答
关于柱插入桩插件的问题?
图纸上要求插筋同柱纵筋伸入桩内1.2lae,桩标号为C35,三级抗震。我按要求在计算设置里,节点设置中设置好了1.2lae如图1.但是我汇总计算过后,在编辑钢筋中,发现软件给我计算的lae不对,只算了个34*d。而根据11G中应为34*d*1.05,就是少了这个1.05.软件给我算成非抗震了。请问大家这个问题怎么解决。柱的抗震等级已经为三级抗震。请问这个插筋的抗震等级要单独设置么?还是只要设置了柱的抗震等级,插筋就默认为柱子的抗震等级。但是软件没有这么处理。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题是你对受力钢筋的抗震锚固长度概念没有弄明白,C35混凝土,三级抗震,三级钢的锚固长度就是34d,不需要再乘以1.05. 如果要乘以1.05要拿非抗震的锚固长度32d乘以1.05,即32d*1.05=33.6d,四舍五入后为34d。
2013-01-31 07:57:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看