hu****@163.com 2013-01-11 09:18:28 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 4432查看 4回答
筏板附加筋遇到承台的时候需不需要布置图上的负筋有没有弯钩
1筏板附加筋遇到承台的时候需不需要布置横向和竖向是不是一样? 2图上的负筋有没有弯钩?问题补充:是承台上需不需要布置负筋
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、筏板附加筋遇到承台的时候不需要布置横向和竖向是一样的,筏板附加筋只是增加基础梁强度的配筋。 2、图上的负筋没有弯钩,施工图画的弯钩是用于区别钢筋是底筋、面筋的。
2013-01-12 05:50:24
-
1筏板附加筋遇到承台的时候需不需要布置横向和竖向是不是一样?——首先详细阅读工程结构设计说明以及基础图纸附加说明对结构节点有没有特殊要求,没有的话就按软件默认状态执行(软件是按现行规范要求默认设置的)即可。反之就在工程设置里的计算设置中修改设置即可。给你工程设置截图以助理解。 2图上的负筋有没有弯钩?——软件是按12d弯折考虑的。请看截图圈注位置。
2013-01-11 10:16:08
-
1、截图中的笩板附加筋遇到承台的时候要布置,但不需要贯通承台,只要进承台一个锚固就够了。 2、截图中的负筋不需要加弯钩,但在笩板端部的负筋要设置弯钩,弯钩的设置长度和笩板主筋一样。
2013-01-11 09:38:16
-
直接绘制,软件会考虑。有特别需要调整的可以修改,
2013-01-11 09:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看