• 从有吊顶的走廊到无吊顶的房间弱电配管是如何敷设的

    本项目楼控管线设计要求有吊顶的地方吊顶内敷设,无吊顶的顶板内敷设,由有吊顶的走廊线槽里引出的管线到无吊顶的房间里,管线是出了线槽上到顶板内暗敷设呢,还是在走廊里先在吊顶内敷设,到了房间再顶板内暗敷设呢? 另外这个设计系统中图是焊接钢管敷设,平面图中是JDG管敷设,到底如何理解呢,还是设计搞错了……?实在是疑惑了 拜托大家为我解惑,谢谢了

    配管

    焊接钢管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    从有吊顶的走廊到无吊顶的房间弱电配管:

    无吊顶的房间弱电配管是通过现浇板或者楼地面暗敷设管,然后到吊顶的走廊预留接线盒或者200mm左右管头出来都可以,只要能保证线路畅通。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2015-05-25 08:11:49 

  • 一般施工时,先将管线预埋在顶板内,有吊顶的房间,从顶板内的预留接线盒引线至设备,也就是有吊顶的在吊顶内敷设

    这个设计系统中图是焊接钢管敷设,平面图中是JDG管敷设

    一般如果没有特殊要求,都选用JDG,既便宜又方便施工,你可以要求设计澄清

    2015-05-25 08:08:24 

  • 楼控管线设计要求有吊顶的地方吊顶内敷设,无吊顶的顶板内敷设,由有吊顶的走廊线槽里引出的管线到无吊顶的房间里,管线应该是出了线槽就上到顶板内暗敷设,另这个设计系统中图是SC代表的是钢管敷设,平面图中是JDG管是紧定式钢管也是钢管敷设没有错。

    2015-05-25 08:34:02 