♀鎭訫♥爱H 2015-05-26 10:01:32 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 743查看 4回答
墙体水平筋怎么通入连梁里?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在定义连梁的时候如果连梁没有定义侧面钢筋,那么在画好图后,墙体水平筋就自动连续通过连梁了。如果定义了连梁侧面钢筋,墙体的水平筋在连梁处就断开了,连梁侧面钢筋按定义的钢筋计算。实际施工的时候也是这样的
你可以看一下11G101-1图集连梁部分
2015-05-26 10:17:50
-
如果你不想墙体水平筋伸入连梁里面,可以在连梁定义界面侧面钢筋地方输入连梁的侧面钢筋,这样墙的水平筋就不会通过了。
2015-05-26 10:12:59
-
墙体水平筋怎么通入连梁里?【这是标准图集所规定的,软件的默认计算】
2015-05-26 10:13:51
-
这是图集的要求,看下图
2015-05-26 10:25:16
-
连梁范围内墙体水平分布筋保留作为连梁腰筋,在连梁里怎么定义?
墙体水平筋是C12@200(两排)拉筋A6@400*400,连梁截面180*2800,全部主筋8c25,箍筋A8@100(2).连梁范围内墙体水平分布筋保留作为连梁腰筋,在连梁里怎么定义?
-
连梁自梁底0.2~0.6高度范围内腰筋同墙体水平筋 LL1 300*2520 a8@100(2) 2C20;2C20 墙体水平筋为C12@150
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看