剪力墙和暗柱
剪力墙和暗柱这方面,在画剪力墙时要完全把暗柱覆盖住吗? 如果是T型的也要完全覆盖住吗?服务新干线上有说画到中间的 有说完全覆盖的 请老师给我一个明确的答复
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙和暗柱这方面,在画剪力墙时要完全把暗柱覆盖住吗? 如果是T型的也要完全覆盖住吗?服务新干线上有说画到中间的 有说完全覆盖的 请老师给我一个明确的答复 我给你个明确的答复:是要覆盖的,这样墙的钢筋才能伸到柱子那里。和实际相同。之前我也是有疑问,但是这几天做一个高层,我仔细地看了看,里面的CAD图纸中剪力墙的边线是包括了暗柱的边线。也就是说设计上是这样设计的,施工中也是这样施工的,所以你做预算也应该这样计算。
2013-01-24 11:45:02
-
如果单独计算钢筋剪力墙画到暗柱中心即可。 如果想省事把钢筋导入图形,L形暗柱两边是剪力墙的可以把剪力墙覆盖暗柱,如果一边是剪力墙另一边是暗柱,只能在剪力墙一边把墙画到暗柱中心,另一边是单独暗柱就不要画剪力墙了,这样计算出来钢筋是正确的。单独暗柱一边在钢筋软件不能画剪力墙,不能为了省事画上剪力墙让导入图形,这样计算出来钢筋是错误的。
2013-01-24 14:41:21
-
要全部盖住,因为钢筋导入图形时,暗柱和暗梁是不导入到软件中的,那么混凝土的工程量就少了。从另一方面说,其实,暗柱和暗梁只是剪力墙的钢筋加强带。
2013-01-24 11:32:48
-
最好是将其覆盖住,也不影响钢筋的计算,导入图形时,也可以不选择暗柱的导入。
2013-01-24 11:33:43
-
要全部盖住,在钢筋软件中会考虑钢筋的锚固影响量,图形里可以只绘制墙,不考虑暗柱混凝土量
2013-01-24 12:15:04