我在很努力 2015-05-31 14:42:25 | 广东省 安装 | 1758查看 2回答
请问水灭火工程里的镀锌钢管没有沟槽连接子目怎么处理
如题,设计规定自动喷水灭火系统管道100及100以上均用沟槽连接,深圳定额水灭火工程里镀锌钢管只有螺纹连接跟法兰连接,这种应该怎么处理比较合适?我大概搜索了一下好像不能借用室内给排水的镀锌钢管沟槽连接子目?是不合理还是怎么样,请问怎么处理比较合适一些,感谢~~~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计规定自动喷水灭火系统管道100及100以上均用沟槽连接,深圳定额水灭火工程里镀锌钢管只有螺纹连接跟法兰连接,可以借用室内给排水的镀锌钢管沟槽连接子目。
2015-05-31 16:49:28
-
您好,楼主;可以直接借用8册管道沟槽连接定额的;
2015-06-03 15:33:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看