算量虫 2015-05-31 15:50:00 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 10792查看 2回答
结构说明中有关砌体水平系梁设置的问题
1、结算说明中墙高超过4m,要设置水平系梁 2、水平系梁一般在洞顶设置 3、该工程二层层高为4.2米,外墙梁高为700,去掉梁高,墙高不足4米,是否要设置通长系梁? 4、本工程一层墙高超过4米,但外墙窗洞顶均在梁底,如图3,像此种情况,是否还要设置通长系梁?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、结算说明中墙高超过4m,要设置水平系梁 2、水平系梁一般在洞顶设置 3、该工程二层层高为4.2米,外墙梁高为700,去掉梁高,墙高不足4米,是否要设置通长系梁?【图纸说明中的墙高指的是墙的净高,是不包含梁高的,所以二层不需要设水平联系梁】 4、本工程一层墙高超过4米,但外墙窗洞顶均在梁底,如图3,像此种情况,是否还要设置通长系梁?【需要设置,可以在窗的底部设置】
2015-05-31 16:56:07
-
根据图纸要求,一层需要设置水平连系梁,既然窗洞口标高与梁底标高平齐,那么就在门洞口标高位置设置
2015-05-31 16:54:17