武汉佳加造价 2015-05-31 22:32:33 | 湖北省 其他专业 | 605查看 2回答
湖北地区关于柱墙梁套用何种脚手架的问题。。。求大神解答
13定额说明中解释道,不能计算建筑面积但又必须搭设的脚手架计取单项脚手架;定额中注明综合脚手架包含:外墙砌筑、外墙装饰及内墙砌筑用架。它并没有提到主体部分(柱墙梁板)等的浇筑用架,那么自然层中的柱墙梁板到底要不要套一个浇筑用脚手架。。。我看到好多人套一个综合,然后再套一个满堂。我实在不能理解。望大神解答。小弟拜谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
独立柱、梁和混凝土墙根据定额规定每立方米混凝土计算13m2的3.6m内里脚手架,混凝土板、有梁板脚手架费用已包含在定额子母中。基础部分如果满足脚手架规定要求可以套满堂脚手架子母(基础满堂脚手架)。其他满堂脚手架适应装饰工程中规定。其他不能计算建筑面积的部位可以计算单项脚手架,如女儿墙,当女儿墙高度超过1.5m时,可以计算3.6m内单项脚手架。关于脚手架的计算规定请解读脚手架章节有关说明。
2015-06-01 15:22:48
-
在不考虑综合脚手架的情况下,都套墙、柱等单项脚手架;
混凝土墙套双排外脚手架,砖墙及后砌墙套里脚手架,柱子套双排外脚手架,板的浇筑不需要脚手架,是在模板的支撑费用里面,就已经包括的脚手架。
满堂脚手架一般用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工、筏板、大型设备基础等构件里面
2015-06-01 08:06:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看