laiyq376745708 2015-06-01 15:54:41 | 重庆市 其他专业 | 1486查看 2回答
管道支架问题
1、根据重庆08定额第八册(给排水、燃气工程)第一章管道安装: 1.1计算规则:三、管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在定额项目内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 1.2说明:3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 2、请问,到底是DN32以下的钢管才包括支架,还是DN32以下的所有管道都包括支架。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管道支架问题:
根据重庆08定额第八册(给排水、燃气工程)第一章管道安装: 1.1计算规则:三、管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在定额项目内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 1.2说明:3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 这就说明DN32以下的所有管道都包括支架。
2015-06-02 07:06:20
-
重庆08定额第八册(给排水、燃气工程)第一章管道安装是DN32以下的钢管才包括支架。
2015-06-02 07:20:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看