• 你好,想问问关于支模超高的工程量计算?

    如柱截面400*400mm,梁截面300*300mm*6000mm,层高6m。那么梁的支模超高工程量=0.3*0.3*6*3=1.62m3是否正确?柱的支模超高工程量应该=0.4*0.4*2.4*3=1.152m3,还是应该=0.4*0.4*(1+2+0.4*3)=0.672m3?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照陕西的计算规则,模板支撑超高的计算是只计算3.6m以上的部分,找过3.6m时,每超高1m计算一次超高子目的费用。

    你的层高是6m,超高是6-2.6=2.4m,计算柱子的模版超高工程量就是0.4*0.4*(6-3.6)*3

    (计算3次超高)

     

    凉的超高体积是全部计算的,计算超高2.4m,0.3*0.3*6*3(也是计算超高3步)

    你的计算是正确的。

    2015-06-03 07:17:21 

  • 你好,超高的高度计算,6-3.3=2.7,三个超高层

    柱子的基本层面积为,0.4*4*(6-0.15)(0.15板厚)

    柱子超高面积为,0.4*4*2.7

    梁的基本层面积为0.3*3*6

    超高面积为0.3*3*6

    2015-06-03 05:01:32 