逍遥鱼鱼 2015-06-02 17:18:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 775查看 1回答
钢筋2009软件中的关于桩钢筋,承台钢筋,基础梁钢筋,温度筋
1. 如下图,灌注桩的加劲筋的搭接长度一般是多少? 2. 如下图,桩承台基础中面筋与底筋的弯折长度是怎么计算呢? 3. 基础梁的支座钢筋是在下部输入的,跟框架梁上部输入出来的计算结果有区别吗? 4. 图纸上说:屋面板无板面负筋处增设一道双向A6@200的温度收缩网,且与板面负筋的搭接长度为300MM。屋面板已经布置了双层双向的受力筋了,还要布置温度筋吗? 以上问题,谢谢帮忙解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. 如下图,灌注桩的加劲筋的搭接长度一般是多少?
搭接长度是要根据锚固长度来计算的,锚固长度要去查表
2. 如下图,桩承台基础中面筋与底筋的弯折长度是怎么计算呢?
你这个弯折长度没有标注出来有多长,就默认下部钢筋弯折到承台面,上部钢筋弯折10d
3. 基础梁的支座钢筋是在下部输入的,跟框架梁上部输入出来的计算结果有区别吗?
基础梁的支座钢筋是在下部输入的,跟框架梁上部输入计算结果不一样,两种的计算规则不一样的
4. 图纸上说:屋面板无板面负筋处增设一道双向A6@200的温度收缩网,且与板面负筋的搭接长度为300MM。屋面板已经布置了双层双向的受力筋了,还要布置温度筋吗?
如果是双网双向配筋 那就不需要配置温度筋了
2015-06-02 18:43:58