wcyabc291@163.co 2015-06-02 23:47:07 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 7218查看 4回答
门窗洞口抱框柱问题
请问各位老师,框架结构填充墙,内墙上门洞口抱框柱是应该按构造柱设置还是在门窗属性里设置洞边加强筋?如果在属性里设置洞边加强筋,计算结果里有水平筋了,这与过梁筋重复了。谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构填充墙,内墙上的门洞口抱框柱是应该按构造柱设置,抱框柱与构造柱的区别是:抱框柱只是到过梁或圈梁顶,所以在属性框的其它属性里设置柱顶标高为过梁上平标高即可。
2015-06-03 05:55:02
-
按构造柱设置,属性里设置柱顶标高就可以了。
2015-06-03 08:27:38
-
一般是按构造柱设置,在总说明中,根据说明设置
2015-06-03 04:15:28
-
您描述的问题首先要看设计要求或者获得批准的施组设计方案确定。门窗的抱框构造柱按照使用的要求是最为过梁或者圈梁,但是整体构造是必须做到楼板或者梁的底部的。其主要目的为了固定门窗
2015-06-03 08:07:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看