逝水无痕 2015-06-03 16:16:33 | 江苏省 安装 | 730查看 2回答
关于一用一备管子的计算
我看了下图纸,箱子ALXK和电梯箱子DTA。一个箱子用于消防控制室,一个用于机房。ALXK写的是2(NHYJV22-5x6-SC50-W(F)C)。那么是不是说明有两根管子,两根SC50从室外到箱子里呢,作用是为了防止一路电源没电的情况下,另一路可以使用。电梯是2(YJV22-3x35+2x25SC100)/FC CC。也是同理呢?从室外也必须要有两根SC100的管子,从室外到楼顶机房的DTA箱子呢,每根管子,里面都设置电缆。谢谢大家的回答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我看了下图纸,箱子ALXK和电梯箱子DTA。一个箱子用于消防控制室,一个用于机房。ALXK写的是2(NHYJV22-5x6-SC50-W(F)C)。那么是说明有两根管子,两根SC50从室外到箱子里,作用是为了防止一路电源没电的情况下,另一路可以使用。电梯是2(YJV22-3x35+2x25SC100)/FC CC。也是同理。从室外也必须要有两根SC100的管子,从室外到楼顶机房的DTA箱子呢,每根管子,里面都设置电缆。
因为这类配电要求双回路(即从不同的送电系统接两路电源),主回路断电后通过自动转换切换到另一回路。
2015-06-03 16:38:35
-
你好:图一是双电源切换箱,两路电源进到ALXK箱,但是从这个箱配出的都是一根电缆的。
图三双路电源进户,到的是隔离开关箱,那从这个箱配出的需要两根电缆。
从室外分别到两个配电箱都是两根管,只是到室内两个配电箱配出的管路不同。
2015-06-03 19:05:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看