• 关于井道照明和井道插座

    壁灯距井道最高点和最低点0.5M内各装一盏,中间每隔3M装一盏。插座AP86-10A距井道最低点0.5M安装。如图一图二图三,那是不是说井道照明和井道插座的管线都要从DTA到电梯坑底呢(如蓝色的线条所示)?管子的长度,也就是井道的长度呢?谢谢大家的回答。万分感谢。

    线条

    管线

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基本就是你的理解,不过有些设计井道照明的灯具设置有开关,你还需要考虑开关到灯具之间的距离的配管配线

    2015-06-03 16:50:47 

  • 管子的主干线长度,就是井道的长度*2,而支管的管子长度就要看灯和插座在平面图中的具体位置来增加,再加上从DTA箱至连接干线的那一段*2的量就可以。

    2015-06-04 09:58:42 

  • 你好:井道的最低点是电梯的基坑,一般基坑的深度约1.4米,那距最低点0.5米,就是在首层的高度那点再加0.9米。你画的图没有反映出电梯的基坑。