逝水无痕 2015-06-03 16:31:23 | 江苏省 安装 | 2798查看 3回答
关于井道照明和井道插座
壁灯距井道最高点和最低点0.5M内各装一盏,中间每隔3M装一盏。插座AP86-10A距井道最低点0.5M安装。如图一图二图三,那是不是说井道照明和井道插座的管线都要从DTA到电梯坑底呢(如蓝色的线条所示)?管子的长度,也就是井道的长度呢?谢谢大家的回答。万分感谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基本就是你的理解,不过有些设计井道照明的灯具设置有开关,你还需要考虑开关到灯具之间的距离的配管配线
2015-06-03 16:50:47
-
管子的主干线长度,就是井道的长度*2,而支管的管子长度就要看灯和插座在平面图中的具体位置来增加,再加上从DTA箱至连接干线的那一段*2的量就可以。
2015-06-04 09:58:42
-
你好:井道的最低点是电梯的基坑,一般基坑的深度约1.4米,那距最低点0.5米,就是在首层的高度那点再加0.9米。你画的图没有反映出电梯的基坑。
2015-06-03 18:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看