28****@qq.com 2015-06-04 09:06:43 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 842查看 4回答
剪力墻鋼筋拉筋設置
图中拉结钢筋在暗梁里面没有 就只有两处设置 可是在软件设置里面全部设置了 要怎么设置啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:只能手工扣减一下了。拉筋软件是按墙的面积计算的。图中也不是两道,上下有间距要求的,图中仅画出了两道。软件里确实有问题不会扣减暗梁内的拉筋。刚才试验了一下证实没有扣减暗梁内的拉筋。
原因找到了,你定义暗梁时输入了侧面筋,就会扣减,没有输入侧面筋时,还是按墙的面积计算拉筋。
2015-06-04 09:15:42
-
图中拉结钢筋在暗梁里面没有 就只有两处设置 可是在软件设置里面全部设置了 要怎么设置啊
你好:在墙里面定义暗梁,然后布置上暗梁,软件会自动扣减这个拉筋的。
2015-06-04 09:18:30
-
图中拉结钢筋在暗梁里面没有 就只有两处设置 可是在软件设置里面全部设置了 要怎么设置啊
图中拉结钢筋在暗梁里面没有,不是只有两处设置,是除暗梁外全部都有的,你在定义剪力墙时按正常定义即可.然后在编辑钢筋中扣减掉这部分就可以再锁定.
2015-06-04 09:36:19
-
这个会自动扣减 不用管
2015-06-05 11:06:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看