• 植筋入原框架柱内多深合适啊

    老师您好!如图, DL顶标高0.000, 请问上下通长筋20和25的钢筋植筋入原框架柱内多深合适??? 加固说明: Ld不小于32d. 又说当按构造要求时,取Ld和10d较大值, 这个构造要求是什么意思? 这肯定是Ld大啊, 因为不小于32d, 10d没用啊, 永远都比32d小啊, 这个说明是不是有问题? 我的理解对吗? 谢谢!

    上下通长筋

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这句话应该是理解为结构需要的时候,是取Ld和32d的最大值,构造需要时取Ld和10d的最大值,Ld不是32d而应该是按设计规范计算出来的《混凝土结构加固设计规范》GB5036,但是这个太麻烦了,我感觉你就按32d和10d计算应该就差不多了

    答疑解惑

    2015-06-06 09:12:20 

  • 请问上下通长筋20和25的钢筋植筋入原框架柱内多深合适??? 加固说明: Ld不小于32d. 又说当按构造要求时,取Ld和10d较大值, 这个构造要求是什么意思? 这肯定是Ld大啊, 因为不小于32d, 10d没用啊, 永远都比32d小啊, 这个说明是不是有问题? 我的理解对吗?

    你理解不对,在植筋时,如果钢筋为受力钢筋时,是按Ld,且不小于32d,当钢筋为构造钢筋时,植筋深度为10d.

    2015-06-05 08:20:17 

  • 你首先要搞清楚结构需要还是构造需要。

    前者是结构需要植筋的数据,后者是构造需要植筋的要求。

    所以两者的数值是不同的。

    2015-06-06 06:46:59 