ROGER 2015-06-05 00:40:26 | 上海市 土建 | 3760查看 3回答
植筋入原框架柱内多深合适啊
老师您好!如图, DL顶标高0.000, 请问上下通长筋20和25的钢筋植筋入原框架柱内多深合适??? 加固说明: Ld不小于32d. 又说当按构造要求时,取Ld和10d较大值, 这个构造要求是什么意思? 这肯定是Ld大啊, 因为不小于32d, 10d没用啊, 永远都比32d小啊, 这个说明是不是有问题? 我的理解对吗? 谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这句话应该是理解为结构需要的时候,是取Ld和32d的最大值,构造需要时取Ld和10d的最大值,Ld不是32d而应该是按设计规范计算出来的《混凝土结构加固设计规范》GB5036,但是这个太麻烦了,我感觉你就按32d和10d计算应该就差不多了
2015-06-06 09:12:20
-
请问上下通长筋20和25的钢筋植筋入原框架柱内多深合适??? 加固说明: Ld不小于32d. 又说当按构造要求时,取Ld和10d较大值, 这个构造要求是什么意思? 这肯定是Ld大啊, 因为不小于32d, 10d没用啊, 永远都比32d小啊, 这个说明是不是有问题? 我的理解对吗?
你理解不对,在植筋时,如果钢筋为受力钢筋时,是按Ld,且不小于32d,当钢筋为构造钢筋时,植筋深度为10d.
2015-06-05 08:20:17
-
你首先要搞清楚结构需要还是构造需要。
前者是结构需要植筋的数据,后者是构造需要植筋的要求。
所以两者的数值是不同的。
2015-06-06 06:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看