平凡就好 2015-06-05 08:43:14 | 广东省 其他专业 | 14719查看 4回答
预制管桩桩位偏差了超过100mm,是否加大承台,需要加大多少?
预制管桩桩位偏差了超过100mm,是否加大承台,需要加大多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预制管桩桩位偏差了超过100mm,是否加大承台,需要加大多少?
答:偏桩的处理方法如下:按设计桩到的距离顺延。XY双向加大承台,保证桩中到承台的距离与设计原图一致。(如果出现很多的偏桩,要与设计沟通出方案的)
2015-06-05 08:53:56
-
预制管桩桩位偏差了超过100mm,应该加大承台,需要加大多少要经过设计单位 审核验算哦;
2015-06-05 08:51:13
-
预制管桩桩位偏差了超过100mm,是否加大承台,需要加大多少,这个需要与设计沟通经设计验算确定是否加大承台,需要加大多少,施工单位不能擅自做主。
2015-06-05 08:53:21
-
这个问题应向原设计单位进行咨询。
2015-06-05 09:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看