乔慕的字 2015-06-05 10:59:10 | 北京市 安装算量GQI | 1745查看 2回答
消防强启回路导线根数(跨层),导线及配管长度计算
系统图为4*2.5,平面图如图片,以WLE10为例,该回路导线根数怎么确定?导线和配管长度如何计算?层高2.8m,开关安装高度1.3m,配电箱距地1.4m,配电箱高度0.8m.问题补充:图纸上备注:.图中照明线路未标注导线根数的为3根。 这意味着开关处为3根导线,分别是那三根?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图为4*2.5,平面图如图片,以WLE10为例,该回路导线根数怎么确定?导线和配管长度如何计算?层高2.8m,开关安装高度1.3m,配电箱距地1.4m,配电箱高度0.8m.
2.8-1.4-0.8+平面长度+2.8-1.4,这是配管,配线根据各段管乘以线根数+箱体半周长*4
问题补充:
图纸上备注:.图中照明线路未标注导线根数的为3根。 这意味着开关处 单开2根,2开三根,以此类推
2015-06-05 13:16:49
-
以上这师兄说的是手工算法,
这介绍绘图输入:识别灯具--识别开关--识别配电箱柜--分别将其高度设置好,识别管线--回路识别,线管自动连接开关或配电箱柜了.电线随线管设置,预留头自动生成.
2015-06-06 23:06:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看