morningair 2015-06-05 17:41:40 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 6309查看 3回答
构造柱上能否放置框架梁
图纸尺寸开间:12m,进深6m,12m外墙上设计方各设计4根构造柱,构造柱尺寸为:370×500mm,配筋为:4c20,a8@100/200,B,H边各为1c20,进深为6m的跨度上为设计构造柱,然后在外墙四周上设计框架梁和现浇板,梁尺寸为370×600mm,配筋为a8@100/200,2c16,3c16,G2c14,现浇板为120mm,配筋为双向设计底筋为:C12@150,面筋为:C14@120,我就想请问一下各位前辈,这样的设计是否合理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱上是不可以放框架梁的,而且构造柱属于二次结构的构件是不承重的,一般框架梁都是以框架柱为支座的
你的应该不是构造柱,应该属于框架柱吧?建议你还是咨询一下设计人员关于柱的类别是构造柱还是框架柱
2015-06-05 17:46:07
-
你好:设计出的图纸请不要怀疑,构造柱子也是可以的,它外围护墙属于承重墙。它属于砖混结构不是框架结构。
2015-06-05 18:02:08
-
答:不合理,一、构造柱是先砌砖,留马牙槎的。砌完砖后再浇筑构造柱的。是混合结构了,外墙设计框架梁就是不合情理了。理应是圈梁。按圈的锚固长度计算。二、12*6米空间,里面没有梁,楼板120厚不合理,超出设计规范要求了。不过,我不明白你计算钢筋量的,设计合理与否,与你计算钢筋量有什么关系呢?
2015-06-05 20:16:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看