• 江苏定额2-696户内接地母线敷户内接地母线敷设中,包含不包含主材,如何修改主材?

    .电梯井内垂直敷设一条40X4mm热镀锌扁钢,2-699定额材料中60x6的镀锌扁铁是不是主材?如果是那么是不是还要修改主材的含量,现在定额中60x6的镀锌扁铁含量是0.71KG,而五金手册中每米40*40的扁钢的重量却是1.26KG,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    .电梯井内垂直敷设一条40X4mm热镀锌扁钢,2-699定额材料中60x6的镀锌扁铁不是主材,属于辅助材料。

    接地母线定额未给出主材,套定额后要根据实际采用的主材补充主材即可。不能修改定额中60x6的镀锌扁铁含量(0.71KG),这个属于辅助材料,应该按40*40的扁钢的重量补充主材。

    五金手册

    电梯井内垂直敷设一条40X4mm热镀锌扁钢,施工时虽然用不到60x6的镀锌扁铁,但定额是根据“接地母线安装标准做法”综合考虑并编制的,在接地母线与接地极或接地等电位箱连接时需要,这个60*6扁钢属于定额内辅材,套定额时如果没有明确说明是不允许调整的。


    2015-06-06 11:56:04 

  • 你好:定额子目中需要安市场价补充主材价格。

    2015-06-06 11:36:33 

  • 这个问题我研究过,肯定是不含主材!

    2018-08-02 14:13:25 