Chanchan 2015-06-08 16:18:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 755查看 1回答
柱底加密如何设置
19-KZ1 范围:基础层~15.2 400*400 4c16 1c16 1c16 C6-100/200 柱底加密:c8-100 请问需要如何设置?按网上的一些说法,将C8-100输入节点区箍筋内。但是汇总计算的钢筋表没有C8的箍筋,为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:将C8-100输入节点区箍筋内。但是汇总计算的钢筋表没有C8的箍筋,为什么?说明你没有在楼层处画框架梁,节点区的箍筋是在柱子和框架梁的相交处。
19-KZ1 范围:基础层~15.2 400*400 4c16 1c16 1c16 C6-100/200 柱底加密:c8-100 请问需要如何设置?目前很难做到,因为上边加密区又不是A8的。只有底部是。2015-06-08 17:13:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看