• 脚手架及超高增加费用 江苏省

    层高为3.15, 三个单元,分别檐高为81.6M 84.75M 81.6M (中间多了一个单元),室外标高为-0.4m,第5层底标高为21.75M,第4层高为3.16M,-1、1、2、3F层高为5.1M、5.6M、5.6M、5.2M。我是否套用8M以内的满堂脚手架,和浇捣脚手架就可以了吗? 超高部分 我是套用20-80M,还是套用20-90M的超高费?以下是我套用的,是否正确?急。

    檐高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、首先18-6不应该出现在脚手架里面,那个是建筑物超高费,应该放在通用措施项目“特殊条件下施工增加”项下;

    2、-1层需要套的脚手架有:

    (1)、基础浇捣脚手架,按高5m以内的满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用;(请看计算规则,一定是5m,而不是8米)

    (2)、层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按高8m以内满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;

    (3)、挡土墙外侧需要做防水,套12m内抹灰脚手架;

    (4)、内墙砌筑脚手架(如果有),套12m内单排外架子;

    (5)、内墙及天棚抹灰和油漆脚手架,套8m内满堂脚手架;

    3、1F、2F、3F需要套的脚手架有:

    (1)、层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按高8m以内满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行;

    (2)、内墙砌筑脚手架(如果有),套12m内单排外架子;

    (3)、抹灰(油漆)脚手架,套8m内满堂脚手架;

    4、4F~24F需要套的脚手架有:

    (1)、内墙砌筑脚手架,套3.6m内砌墙里架子;

    (2)、内墙及外墙内侧抹灰(油漆)脚手架,套3.6m内抹灰脚手架;

    (3)、天棚抹灰(油漆)脚手架,套3.6m内抹灰脚手架,人工乘以1.1系数;

    5、1F~24F外墙脚手架需要的脚手架有:

    (1)、室外地坪至20m高度,套20m内双排外架子;

    (2)、20m以上部分,在第四层20m标高处至第五层底21.75m处,需要计算每增高1m的增加费;从第五层开始套20~90m内超高脚手架增加费;

    6、电梯井字架,3个单元应该有3座,套搭设高度100m内