• 室外管网的土方计算问题

    在室外管网的土方计算中,假如开挖深度0.85米,宽度为0.8米,管道长度为L,我想问下开挖V=0.85*0.8*L,是否要考虑地面的原始高差

    问题补充:原始高差是在那体现的?貌似图纸没显示,只有污水管和雨水管有高程表,给水管没,在这种情况下如何办

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在室外管网的土方计算中,假如开挖深度0.85米,宽度为0.8米,管道长度为L,我想问下开挖V=0.85*0.8*L【这是设计地面标高一下的土方量】,是要考虑地面的原始高差,高出设计室外地坪标高的要增加,否则要扣减。

    原始高差可以查询工程室外总体平面图,或者根据施工时的测量放线标高出具签证处理。


    2015-06-11 18:07:18 

  • 做清单时不考虑高差按0.85*0.8*L计算,施工时按实际甲方签证结算时调正。

    2015-06-12 05:34:54 

  • 清单工程量不用考虑,是净量;但套用定额时,工程量需要考虑原始高差、放坡等因素,计算实际的量。

    2015-06-11 17:19:03 

  • 你好:实际施工应该需要测量自然地面与管沟底标高计算高度。

    2015-06-11 18:01:26 

  • 一般来说,高程表中就有原始地面高度,或者看道路的图纸

    2015-06-12 15:29:19 