电缆分界室,预分支电缆和地下室PE线的问题
1、在变配电房隔壁有个电缆分界室,我知道电缆分界室归供电局所有,以后其他新建工程是要从此处引线,并向供电局缴纳费用的。但我想问的是,这个电缆分界室里有什么样的设备可以把一根10kv电力电缆变成两根,人家告诉我里面就是一个电缆分支箱,其电力电缆暗敷地面进入分支箱,再从分支箱上面出来两根电力电缆走桥架到隔壁的变配电房,请问我理解的对吗? 2、对于树干式配电我说说我的理解,如果不对还请指点一下:从低压配电柜出来根电缆通过电井给多个配电箱供电。此电缆型号若有YFD说明是预分支电缆,其主预分支电缆两个电缆头(干包式)一个在低压配电柜,一个在最后所连接箱子里。套焊压接线端子定额,其预分支电缆与主预分支电缆的“三通”处可用预分支电缆接头(此为厂家配套,不计算)套焊、压接线端子定额,若只是普通电力电缆,其分支电缆跟主电缆“三通”处可用穿刺线夹,导线分流器或T接线箱等多种选择。(据说最经济的是穿刺线夹)分支电缆长度如超过250m或进配电箱都需要电缆头一个(干包式)请问我理解的对吗? 3、请问地下室的所有灯具,我想忽略所有PE线不算,我觉得是可以这么做的,理由如下:例如用地下室的商住两用楼、写字楼或商场等建筑,由于地上部分肯定是要精装修的,比如图纸在此处随便画了一个灯,那建设方后期会不会心血来潮要安装一个大型吊灯呢,所以一定要PE线。但是对于地下室则完全没有装修的必要,只提供普通照明就可以了。综合以上,我觉得省略地下室的PE线应该是可以的吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第1、2项理解是正确的,第3项PE线是不能取消的,PE线是接地线,按规范规定,照明线路也必须可靠接地。