丫丫 2015-06-15 10:13:44 | 北京市 安装 | 4536查看 2回答
请问高压电缆都需要做什么试验?高压电缆动态监测试验是神马时候做的?有规范要求吗
请问高压电缆都需要做什么试验?高压电缆动态监测试验是神马时候做的?有规范要求吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要做以下试验:
1、电缆主绝缘绝缘电阻;2、电缆外护套绝缘电阻;3、电缆内衬层绝缘电阻;4、金属屏蔽层电阻和导体电阻比;5、电缆主绝缘交流耐压试验;6、相位检查;7、交叉互联系统检查;
设备:1、2、3项用500V-5000V兆欧表;4项用双臂电桥或回路电阻测试仪;
5项用串联谐振耐压装置;6项用兆欧表、万用表、对线灯都可以;
7项需用直流高压发生器,兆欧表,双臂电桥或回路电阻测试仪;高压在线监测系统是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式电缆检测仪通用技术条件》的要求
2015-06-15 12:05:15
-
支持楼上解释
2015-06-15 17:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看