学无止境 2015-06-15 10:36:16 | 广东省 其他专业 | 1326查看 3回答
梁集中标注问题
请问图中的这个标注是什么意思的呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这根梁的标注是对的。
原因:一、这根梁是非抗震框架梁(或者是非框架梁)。
二、此时可理解为这根梁“集中标注全部采用架立筋”---但是,这并不排斥梁原位标注支座负筋。
2015-06-15 11:02:12
-
这样的标注是没有上部通长筋,在上部通长筋位置输入(2C16),这是架立筋。
架立筋食欲原位标注的支座筋搭接计算的。
(2C16);3C22中的3C22就是下部通长筋。
2015-06-15 10:38:36
-
2015-06-15 15:40:04