1017762301@qq.com 2015-06-15 15:48:54 | 四川省 其他专业 | 1884查看 2回答
转换层梁设置问题
这跨梁图纸标注为2跨,但是截面尺寸有三个。1300*1800,1000*1800,600*1400.应该怎么设置?问题补充:打断合并后,下部钢筋就发生了变化?应该怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这跨梁图纸标注为2跨,但是截面尺寸有三个。1300*1800,1000*1800,600*1400.应该怎么设置?
答;先画统一高的,然后打断,修改截面高度和宽度,然后合并。
2015-06-15 18:01:00
-
你好:应该是两跨,1300*1800和1000*1800属于一跨,600*1400属于一跨。前一跨要用变截面处理一下。那些墙不属于支座。
选择上梁,在1300与1000相交处打断,然后选择一侧修改截面,改好后选择两侧梁合并一下就好了。
2015-06-15 17:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看