• 设备基础的支模措施钢筋怎么计取

    比如1个13米长4米宽2米高的长方体 支模的对穿螺栓需要增加长度采用钢筋连接这部分怎么计取

    问题补充:每根 螺栓都得有4米多长, 长向更得有13米多长 都是用钢筋连接的 含量也不够啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京市建设工程计价依据(2012)“房屋建筑与装饰工程”第十七章措施费项目第二节 现浇混凝土模板及支架工程说明及工程量计算规则(十一)对拉螺栓已包括在相应定额子目中;有抗渗要求的混凝土墙体模板使用止水螺栓时,另执行止水螺栓增加费定额子目。支模的对穿螺栓需要增加长度采用钢筋连接这部分包括在定额子目内,不再增加。

    2015-06-15 17:14:28 

  • 模板子目内已综合考虑了必要的预埋拉紧螺栓(对拉螺栓),施工时是否埋设,均不作调整。

     