• 安全出口灯和疏散指示灯不同安装高度,在同一条回路中要如何计算

    安全出口灯门上0.15米,疏散指示灯距地2.5米同安装高度,在同一条回路中要如何计算;排气扇距地2.2米,节能灯距地2.5米,也是不同安装高度,但是在同一条回路中,这样的要怎样计算工程量,尤其是竖直的长度,我一直有点搞不清楚

    竖直

    计算工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应急照明水平测量一下就出管的长度,管出来了线自然就出来了,着重说一下应急照明竖向计算,首先应该考虑是上反还是下反,通常应急照明都是下反,找出各种灯具距地高度和本层层高,例如本图所画应急灯和疏散指示标在一起,现场施工楼板顶到双头应急灯竖向为2根管,自双头应急灯到疏散指示灯竖向一根管1趟应急线就可以;公式,竖向管长度=(层高减去双头应急灯距地高度)*2+双头应急灯距地高度减去疏散指示灯距地高度,能明白吗?

    2016-03-23 16:26:42 

  • 已采纳
    将安全出口、疏散指示按插座建立构件,先识别构件,然后识别管线,软件会自动计算,灯具、排气扇按灯具识别,输入相应的标高,然后识别管线

    2015-06-16 13:37:20 