43****@qq.com 2015-06-16 09:57:30 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1218查看 1回答
插座规格、封闭母线槽和电力电缆的问题
1、开关(插座)型号250V 10A,是不是表明此开关(插座)最大能承受250伏电压以及10安培电流。如果超过这两个值中的一个,那开关(插座)就烧了? 2、请问,封闭密集型母线槽,它是不是从低压柜出来的电力电缆(一般我算1米)就连接在这个母线槽最前面的起点位置(如截图,蓝色的是母线,黄色的是绝缘铜板)然后就用里面的铜排或铝排来传导电力,然后到了每层电井处,再用三通配件跟插接箱连接,最后插接箱再分出来电力电缆去接其对应的配电箱,请问是这样的吗? 3、设计要求:5.同一消防设备的两个用电回路在电缆线槽内用隔板隔开。请问设计为什么要这么安排,比如说消防泵的电力电缆,就都放在隔板的一侧那不是更容易找嘛,干嘛还要分开,都是给消防泵供电的,不存在干扰的因素吧? 4、设计要求:封闭密集型母线槽明敷;干线电缆在桥架内敷设。请问一下,就是封闭密集型母线不就是起到干线的作用嘛,那为什么还需要干线电缆?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.对。
2.意思对了,某些描述不对,例如:黄色的是绝缘塑料板(铜板被夹在绝缘板中间,比绝缘板小)
3.不存在干扰的因素,分开是为了确保消防回路的安全性(当某一回路被火灾损坏时,另一路还能起作用)。
4.电流大的干线回路用封闭母线,电流小的干线回路用电缆,没有必要都用封闭母线。
2015-06-16 11:11:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看