。小妞。 2015-06-16 15:38:47 | 河南省 其他专业 | 2196查看 5回答
电表箱至照明配电箱线的布置
电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管?出电井应该是穿管,但是在电井内是沿桥架,还是穿管
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是穿金属软管(蛇皮管),出电井是穿管。
2015-06-16 16:33:05
-
电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管要根据配电系统图确定,如果系统图标注为CT就是桥架敷设,标注为SC就是穿管敷设。
2015-06-16 16:15:39
-
看电表箱系统图;
2015-06-16 16:17:49
-
电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管?出电井应该是穿管,但是在电井内是沿桥架,还是穿管?
答:出桥架,穿管至电表箱,出电表箱穿管至户箱。线路不多,不需要做桥架引出。
2015-06-17 08:45:21
-
你好:电表箱系统图应该有标注的。线在电井内和出电井都是穿管的。
2015-06-16 15:59:14