• 电表箱至照明配电箱线的布置

    电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管?出电井应该是穿管,但是在电井内是沿桥架,还是穿管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •      电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是穿金属软管(蛇皮管),出电井是穿管。

    2015-06-16 16:33:05 

  • 电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管要根据配电系统图确定,如果系统图标注为CT就是桥架敷设,标注为SC就是穿管敷设。

    2015-06-16 16:15:39 

  • 看电表箱系统图;

    电井

    2015-06-16 16:17:49 

  • 电表箱到户内照明配电箱,线在电井内是沿桥架,还是穿管?出电井应该是穿管,但是在电井内是沿桥架,还是穿管?

    答:出桥架,穿管至电表箱,出电表箱穿管至户箱。线路不多,不需要做桥架引出。

    2015-06-17 08:45:21 

  • 你好:电表箱系统图应该有标注的。线在电井内和出电井都是穿管的。

    2015-06-16 15:59:14 