• 筏板基础、独立基础、柱标高输入

    地下室基础有筏板、独立基础,筏板基础底标高与独立基础底标高不同且高度也不同,同编号的独立基础底标高也不同。独立基础上有框架柱,实际画图顺序是先画了地下室,然后再画基础层,独立基础是根据框架柱智能布置的。定义独立基础和框架柱时,都没有设置标高,后来根据图纸更改了独立基础的底标高,这时柱的标高没有相应改变,如何修改?

    问题补充:图纸中,框架柱的起至标高是:基础面至地下室顶板标高。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:独基定义绘制完成后,选中同一高度的独基,必须是独基厚度相同,在属性里修改底标高,顶标高即可。如下截图

     

    定义独立基础

     

     

    标高输入

     

    根据图纸修改了独基的底标高,框架柱没什么改变。修改完后汇总计算,如没改变,选中柱子,在属性里的其它属性里检查是否底标高、顶标高,定义成基础底标高、层顶标高。如不是定义成即可。如下截图

     

    答疑解惑

     

    2015-06-16 21:31:35 

  • 根据图纸更改了独立基础的底标高,这时柱的标高没相应改变,你可以批量选择,右键,在属性编辑里查看或者修改底标高。

    2015-06-16 17:04:16 

  • 如果不将构件全部选择,只更改构件属性,构件的标高是不会改变的,因为标高是黑白字体、不随属性改变而改变。所以要对相同标高的构件批量选择构件,在修改变高即可。

    2015-06-16 17:31:56 

  • 地下室基础有筏板、独立基础,筏板基础底标高与独立基础底标高不同且高度也不同,同编号的独立基础底标高也不同。独立基础上有框架柱,实际画图顺序是先画了地下室,然后再画基础层,独立基础是根据框架柱智能布置的。定义独立基础和框架柱时,都没有设置标高,后来根据图纸更改了独立基础的底标高,这时柱的标高没有相应改变,如何修改?

    你可以切换到基础界面然后选择对应的独立基础,在属性中对照图纸修改基础的底标高,基础标高改变后,柱为基础顶标高自然就改变了.(如果你在定义框架柱时没有定义底标高时,也应在柱属性中修改底标高为基础顶标高即可.)