ddm 2015-06-17 11:35:04 | 重庆市 安装 | 2103查看 1回答
当好几层做为一个消防报警回路时候,其模块如何设置?
图纸中说明:标准层每5层为1个报警总线回路。那么请教一下,在这五层里,各种对应的探测器和设备的模块只设置一个呢,还是每一层还是单独设置模块。例如:楼层显示器,总线隔离器,广播模块,电话模块,声光报警模块以及其他各种模块。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每个回路设置一个总线隔离器,楼层显示器每层都有,广播模块,电话模块按图纸设计,声光报警模块随设备安装
2015-06-17 12:48:35