裙子123 2015-06-17 15:45:08 | 广西壮族自治区 土建 | 7034查看 4回答
设计总说明里面提到了支座负筋,但是板配筋图上并没有画出来,到底有没有负筋。
从设计总说明中看是有提到支座负筋的,可是在板配筋图中只有受力筋。这个受力筋应该是怎么布置的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从设计总说明中看是有提到支座负筋的,可是在板配筋图中只有受力筋。这个受力筋应该是怎么布置的?
答:在设计总说明中提到支座负筋,图纸中像跨板受力筋,就是负筋。所布置在几个不同的板里,以伸出支座处定义跨板受力筋里的分布筋型号,其它不同厚度的板,布置不同型号的分布钢筋,软件自动扣减,有其它分布筋,就不再计算跨板受力筋里设置的分布筋。如果板厚相同,就不再布置分布筋了,定义时跨板受力筋会自动计算。不同厚度的板,就按总说明表,布置不同型号的钢筋。如下截图。
总说明里的7.2.8,意思是说,图纸中标明的受力筋,不管是单向,还是双向,都按表里数据,去布置分布筋。分布筋也就是长向筋,是单层筋,就布置单层的的分布筋,是双层的就布置双层的分布筋。多看图就会明白的。如下截图
2015-06-17 18:08:17
-
计算设置里板里有分布筋这一项,在里边调就行
2015-06-17 15:57:54
-
在板的配筋过程中,对于一般工民建板,一般只有两种配筋方式,一种是双层双向配筋,一种是只有底筋加支座负筋,对于双层双向配筋方式,是不存在分布筋的,对于底筋加支座负筋的话,肯定会有分布筋的,在用千赢官网首页登录入口算钢筋的时候,在定义负筋的界面,会有要求输入分布筋
还有就是分布筋只是属于构造措施,不是受力筋。
2015-06-17 16:02:27
-
说明里支座负筋下面分布筋的型号,负筋还是要按设计图中标注的标注的去计算,没有标注的就不计算
有负筋就要有分布筋,分布筋按说明的要求去输入计算就可以了
2015-06-17 15:49:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看