烟 2015-06-17 19:43:00 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 506查看 2回答
基础梁箍筋有问
本人在钢筋算量里面用画了一条一跨的基础梁,轴线距离4800,柱子的尺寸是400*400,那么手算应该是(总长-两边保护层和两个起步距离)/间距+1=(4800+400-100-100)/200+1=26个,而钢筋软件里面是分成三次计算的,箍筋3为4300/200+1,为净长减两个起步距离/间距+1,那么剩下的箍筋1跟2应该是(400-单边保护层)/200+1才对吧?而软件都是210/200+1,那么为什么会是210呢?代表什么呢?我又把基础梁的箍筋间距改为100,发现箍筋3还是不变,但是箍筋1跟箍筋2就变成310/200+1,求大神指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
确实软件算的有问题
4300/200+1,为净长减两个起步距离/间距+1,起步距离一边50,净长4400,那4300是没有问题的
剩下的箍筋1跟2应该是(400-单边保护层)/200+1,按柱子的宽度来计算的
结果按210来计算 确实不解
你让客服测试一下吧
估计是软件的错误
2015-06-17 22:37:45
-
2015-06-18 10:03:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看