云生 2015-06-18 11:31:47 | 广东省 安装 | 2998查看 4回答
请问广东10定额中RVV-2*6mm2套什么子目好呢
请问广东10定额中RVV-2*6mm2套什么子目好呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
RVV属于聚氯乙烯软铜芯电缆,套用电力电缆敷设35mm2以内定额子目
2015-06-18 12:42:40
-
套智能化章节里视频线的定额子目就可以了
2015-06-18 11:44:40
-
PVV 是软导线。但这个6mm2超出了软导线定额范围。建议看看RVV-2*6 用在什么地方?看情况借用铜芯动力配线定额或电缆敷设定额
2015-06-18 15:58:20
-
套用多芯软导线相关子目
2015-06-19 09:30:52