莘莘 2015-06-23 11:21:10 | 广东省 安装 | 10912查看 1回答
防雷接地均压环
防雷接地均压环工程量如何计算?本建筑22层、。铝合金门窗设计从11层开始做。之后防雷接地均压环是不是每层都要?设计图纸没有说明每层都要的问题补充:防侧击避雷带需要计算工程量?是不是按处计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防雷接地均压环工程量如何计算?本建筑22层、。铝合金门窗设计从11层开始做。之后防雷接地均压环是不是每层都要?设计图纸没有说明每层都要的【均压环是按楼的外墙周长计算,乘以几圈。规范规定超过30米以上设置,6米设置一道。门窗计算金属门窗接地,按处计算。】
问题补充:
防侧击避雷带需要计算工程量?是不是按处计算?【均压环的作用就是防侧雷击。
2015-06-23 13:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看