icanfly11 2013-01-17 16:10:43 | 河北省 云翻样 | 1336查看 4回答
窗的标高问题
在结构首层低标高为-0.13米,框架梁高0.7米,结构层高为4.6米,现在窗子为3米高,一般窗离地面0.9米,加上结构与建筑标高差值0.13(首层建筑标高正负0),于是就有了这样的式子0.9+0.13+3+0.7=4.73>4.6,这样算是不是正确,困惑中?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构首层底标高为-0。13米,窗的底标高如果设计要求是0。9(一般设计是按建筑标高设计窗的底标高)在结构层中输入窗的底标高就应是0。9+0。13。你的工程中结构标高的层高和建筑层高应是统一的,如层高为4。6米,在结构中首层结构到二层结构应是4。6米等于建筑中的层高,(二层也是建筑标高减楼面做法厚度,当然楼面厚度可能和首层地面厚度不一样,你只要弄清楚楼面做法厚度,在定义层高时正确输入层高才可以,看你定义时是否是统一以结构、或建筑标高定义的楼层)你的计算式中,4。6应是计算到二层建筑标高。因为你首层窗中已加上建筑地面做法的。
2013-01-18 08:45:13
-
这样算不正确,0.9+0.13+3=4.03这个标高不超层高
2013-01-20 20:28:06
-
这样算是不正确,按窗子底标高0.9 (顶标高就成3.6)设置
2013-01-17 16:19:28
-
你算这式子根本就不对,窗高跟-0.13一点关系都没有,另外你窗的顶标高是3米距地0.9米,那你窗的高度是2.1米,3米是用0.9+2.1=3米 那就是0.9+3=3.9米呗
2013-01-17 16:22:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看