lixia924 2015-06-25 15:31:37 | 河南省 安装 | 2914查看 5回答
请问,RVV 3*4的插座回路软电缆应该怎么套?
请问,RVV 3*4的插座回路软电缆套什么合适?多芯软导线的最大截面只到2.5,套控制电缆合适吗?麻烦帮忙解答,多谢!问题补充:另外RVV3*4软电缆是按照电线计算还是按照电缆计算最后成个系数1.025?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
再者说,插座回路,本来不属于控制线缆,只是输出线路,再者,或是你这里特殊设计原因有此线缆,定额还是按照多芯软导线四芯以内2.5计算,简而言之,最后系数也不应该计取。
2015-06-26 10:10:22
-
RVV 3*4的插座回路软电缆套“管内穿铜芯导线 多芯软导线四芯以内 导线截面2.5mm2以内”合适,这个不是电缆,属于“多芯软导线”,所以不能套控制电缆定额。
RVV3*4软电缆是按照电线计算,不能按照电缆计算最后乘个系数1.025。
2015-06-25 15:37:56
-
套电缆 这个是软电缆
2015-06-25 15:48:13
-
可以按控制电缆计算的。
2015-06-25 15:33:21
-
RVV-3×4与BVV-3×4的区别是:3根4mm2多芯铜芯线与3根4mm2单芯铜芯线。都属于铜芯电线,套用对应定额子目。
2015-06-25 19:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看