realfox@126.com 2015-06-25 19:41:18 | 重庆市 土建 | 653查看 2回答
关于双层双向板受力筋的布置问题
一个项目中,图纸说明未标注板用C8@200的底筋和面筋布置,问题1、那么我布置板是按照每个梁(包括此类)之间围成的面积布置板,还是拉通只要标高一样的厚度一样的板整体绘制。问题2:这两种方式的钢筋 谁的会更多?问题3:施工现场一般是怎么布置的?问题4:如果是整体布置,那么这个板必须是4个柱子围成的面积?还是仍然按照板厚度和标高统一布置,也就是说板受力筋布置范围(图纸未说)是受板的厚度标高决定,还是柱子围成范围决定,还是单个板单个板布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个项目中,图纸说明未标注板用C8@200的底筋和面筋布置,问题1、那么我布置板是按照每个梁(包括此类)之间围成的面积布置板,还是拉通只要标高一样的厚度一样的板整体绘制。
同一高度且配筋一致的就拉通布置(多板布置)
问题2:这两种方式的钢筋 谁的会更多?
单板布置会更多,多了锚固长度的重叠值
问题3:施工现场一般是怎么布置的?
施工现场是能拉通就拉通布置
问题4:如果是整体布置,那么这个板必须是4个柱子围成的面积?还是仍然按照板厚度和标高统一布置,也就是说板受力筋布置范围(图纸未说)是受板的厚度标高决定,还是柱子围成范围决定,还是单个板单个板布置?
受板的标高来布置的
同一高度的板 现场肯定是拉通布置的
不会给你截断的
2015-06-25 21:19:38
-
钢筋的布置或施工一定要按设计要求,当设计没有明确要求时,就要咨询设计解决了,由设计出具体要求的说明或设计变更设计通知。