林云颖希 2015-06-26 15:25:54 | 广东省 安装 | 4864查看 4回答
双电源切换就是风机控制箱吗
在两张不同的平面图纸中同一个位置有双电源切换箱和风机控制箱,但是它们接的电气设备不一样,双电源切换箱接风机和防火阀,风机控制箱接照明、应急灯、插座。但是系统图里面有双电源切换箱接动力配电箱的图纸,而风机控制箱就没有了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
双电源切换箱与风机控制箱是二回事,各人各自的用途功能,双电源切换箱是电源配电箱,用于供给风机控制箱,应急照明或插座回路的用电,而风机控制箱则是只用于控制风机的启动和关闭的,其风机的用电由双电源切换箱引来。
2015-06-27 16:15:59
-
你好:
很明显图纸有误,风机控制箱怎么能接照明、应急灯和插座呢?这个箱应是照明箱。
双电源箱接风机和防火阀,这个才是风机的控制箱,风机控制箱引入双电源。
2015-06-27 08:18:08
-
在两张不同的平面图纸中同一个位置有双电源切换箱和风机控制箱,但是它们接的电气设备不一样,双电源切换箱接风机和防火阀,风机控制箱接照明、应急灯、插座。但是系统图里面有双电源切换箱接动力配电箱的图纸,而风机控制箱就没有了
是设计错误。咨询一下设计。
2015-06-27 10:52:31
-
看图纸,风机控制箱应是双电源引来。
2021-04-06 11:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看