12****@qq.com 2015-06-26 15:45:24 | 重庆市 安装 | 1031查看 2回答
管内配线如何计算工程量
从线槽出去是6根线,为什么到顶上S3那里是4根线了?两处开关那里是3根线吗?真是看不懂这个怎么安装的,请各位大侠指导,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是两个回路,S3、S4,S4是接的安全出口灯,S3接的的应急照明灯,单联双控开关间是三根线,加一根PE线,所以末端的S3处是四根线。
2015-06-27 07:53:23
-
宁的回答精准,支持。
2015-06-27 10:44:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看