• 甲方要求PPR给水管De25的用角铁支架,这一部分怎么才能把钱算回来?

    甲方要求PPR给水管De25的用角铁支架,这一部分怎么才能把钱算回来?,具体的他们要求三根及以上并列的PPR管用角铁支架,而定额里面公称直径在DN32以下的都算不到钱,重庆08定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    甲方要求PPR给水管De25的用角铁支架,这一部分怎么才能把钱算回来?,具体的他们要求三根及以上并列的PPR管用角铁支架,而定额里面公称直径在DN32以下的都算不到钱,重庆08定额

    甲方要求PPR给水管De25的用角铁支架,但定额规定管道安装包括管卡及吊托支架,不包括型钢支架制作安装,既然甲方提出那么应做现场签证或洽商变更即可

    2015-06-27 07:19:43 

  • 那好:甲方要求要有书面的手续,按照要求计算角钢支架的制作、安装、除锈刷油等费用,扣减定额内的管卡及吊托支架。

    2015-06-27 07:40:08 

  • 甲方要求PPR给水管De25的用角铁支架,这一部分怎么才能把钱算回来?,具体的他们要求三根及以上并列的PPR管用角铁支架,而定额里面公称直径在DN32以下的都算不到钱,重庆08定额

    做现场签证单,让甲方签字,盖章,作为结算依据。

    2015-06-27 10:17:11 

  • 定额里面公称直径在DN32以下的都算不到钱,但有甲方要求PPR给水管De25三根及以上并列的PPR管用角铁支架为依据,可按实际施工的工程量计算出角钢支架并独立列项来计取费用。

    2015-06-27 15:57:39 