liuqun548 2015-06-29 16:12:09 | 贵州省 安装 | 1208查看 2回答
防雷接地采用圆钢工程量计算
请问一下各位专家,设置均压环时,如果梁钢筋未穿过剪力墙,那均压环布置遇剪力墙时怎么布置,请专家们帮忙回答,谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环的目的是预防直击雷,只需要将梁外侧钢筋焊接成环,并与引下线可靠连接
2015-06-29 16:42:10
-
均压环布置遇剪力墙时怎么布置
可以利用剪力墙水平钢筋做均压环
2015-06-29 16:45:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看